东芝空调p2代码(东芝中央空调外机显示u1.u2.是什么故障)

发布日期:2024-05-08 14:42:19 更新时间:2024-11-22 05:15:22 浏览次数:3124  

东芝中央空调外机显示u1.u2.是什么故障

室内线控显示H02.室外全停,显示U1,U2

东芝空调p2代码(东芝中央空调外机显示u1.u2.是什么故障)

不同的冰箱的代码含义是不一样的,一般来说一个故障代码的可能因素比较多,不太好说。真想说运气好还是怎么样,家里用的是晶弘冰箱很少出问题的,当然出问题一般会去官网上查是不是常见问题

东芝空调故障码p22是什么意思

故障代码:p22

故障内容:室外机风扇马达故障

故障排除:

1、检查室外马达电源接线端子是否松脱、接触不良或断线。

2、检查室外控制电路板是否故障。

3、检查室内主控制电路板是否故障。

4、检查马达启动电容器是否故障。

5、检查马达线圈是否烧毁。

空调故障代码

海尔变频空调维修故障代码:

1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP

室内机显示灯 故障原因

电源 定时 运转

闪 灭 灭 室内环温传感器

闪 亮 亮 室内热交传感器

亮 亮 闪 室外除霜传感器

闪 亮 灭 压机排气温度传感器

闪 灭 亮 室外传感器异常

闪 灭 亮 压机运转异常

闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知

室内机显示灯 故障原因

电源 定时 运转

闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知

闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小

闪 灭 闪 CT断线保护

亮 闪 亮 功率模块异常

灭 灭 闪 通讯异常

灭 闪 灭 排气管温度超过120度

灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

灭 亮 闪 控制基板异常

灭 亮 闪 室内机EEPROM异常

闪 亮 闪 室外机EEPROM异常

2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、

KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF

故障现象 故障原因

定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路

定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小

定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护

定时灯闪烁5次 过电流保护

定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障

定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障

定时灯闪烁10次 电源超、欠压

定时灯闪烁11次 瞬时断电保护

定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护

定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误

定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位

故障现象 故障原因

电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障

电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障

电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护

电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护

电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位

电源灯闪烁7次 通讯回路故障

电源灯闪烁8次 室内风机故障

电源灯闪烁9次 瞬时断电保护

3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)

KFR-36GW/@(BPF)

室内机显示 故障原因

E1 室内环境温度传感器

E2 室内热交温度传感器

F21 室外除霜温度传感器

F25 室外排气温度传感器

F6 室外环境温度传感器

E07 通讯异常

室内机显示 故障原因

东芝空调p2代码(东芝中央空调外机显示u1.u2.是什么故障)

F24 CT断线

F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护

F22 AC电流过电流保护

F23 DC电流过电流保护

E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小

F11 压机运转异常

4.KFR-60LW/BPF

故障显示 故障原因

E1 室温传感器故障

E2 室内盘管传感器故障

E3 室外环温传感器故障

E4 室外盘管传感器故障

E5 过电流保护

E6 压机过热保护

E7 室外低电压保护

E8 面板与主板通讯故障

E9 室内外通讯故障

5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等

故障代码 故障原因

E1 功率模块过热、过流、短路

E2 电流传感器感应电流太小

E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃

E5 过电流保护

E6 室外温度传感器故障

E7 室外盘管传感器故障

Ea 电源超欠压

Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护

Ee 单片机读入EEPROM数据有错误

F1 室温传感器故障

F2 室内盘管传感器故障

F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护

F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护

F7 室内主板与控制面板通讯故障

海尔定频空调维修故障代码

KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)

故障代码 故障原因

E1 室内环境传感器断路、短路、接触不良

E2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良

E21 除霜温度传感器异常

E4 单片机读入EEPROM数据错误

E8 面板和主控板间通讯故障

E14 室内风机故障

E16 里离子集尘故障

E24 CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气

海尔定频柜机维修故障代码

KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F

故障代码 故障原因

E1 室温传感器故障

E2 室内盘管传感器故障

E3 室外环温传感器故障

E4 室外盘管传感器故障

E5 过电流保护

E6 管路压力保护

E7 室外低电压保护

E8 面板与主板通讯故障

E9 室内外通讯故障

三菱重工—海尔柜机维修故障代码

故障现象

检测灯(黄色)故障代码 故障原因

E1 面板与室内主板通讯故障

闪亮1次 E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏

闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障

闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作

闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力

闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路

E28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)

三洋空调故障代码

E1、E2、E3 室内机主控板与操作板通信故障

E4、E5 室外机主板故障

E6、E7 室内机主板故障

F1 室内机热敏电阻故障

F4 室外交换热敏电阻故障

F5

F6

F8 室外空气热敏电阻故障

H1 压缩机过流

H2 压缩机卡死

H3 压缩机过流检测电路异常

P1 室内风机保护

P2 室外风机或压缩机热保护动作

P3 压缩机过热保护

P4 压缩机高压

P5 电源反相

KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1

1﹑冷凝器前有障碍物

2﹑控制回路巽常

3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑高压管压力过大使高压开关动作

E2

1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

3﹑管温感温头折断

4﹑管温感温头插头没插好

5﹑控制回路巽常

6﹑电容C7漏电

LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1

1﹑冷凝器前有障碍物

2﹑控制回路巽常

3﹑三相电源缺相

3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

E2

1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

3﹑管温感温头折断

4﹑管温感温头插头没插好

5﹑控制回路巽常

6﹑电容C7漏电

E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良!

格力KFR-70LW/ED故障代码

KFR-70LW/ED

E1高压

E2防冻结

E3低压

E4排温

E5过流

格力带低电压保护新款柜机代码:

E1:压缩机高压保护

E2:蒸发器防冻结保护

E3:压缩机低压保护

E4:压缩机排气温度过高保护

E5:过电流(低电压保护

关于格力空調的故代码E1和E2

KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1 1﹑冷凝器前有障碍物

2﹑控制回路巽常

3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑高压管压力过大使高压开关动作

E2 1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

3﹑管温感温头折断

4﹑管温感温头插头没插好

5﹑控制回路巽常

6﹑电容C7漏电

LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1 1﹑冷凝器前有障碍物

2﹑控制回路巽常

3﹑三相电源缺相

3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

E2 1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

3﹑管温感温头折断

4﹑管温感温头插头没插好

5﹑控制回路巽常

-

圣索成了大全了啊?这么多都搜出来了,佩服啊,真敬业!!

我补充一下,

不同厂家的代码可能不一样

同一厂家的不同系列产品代码可能也不一样

同一厂家的同一系统不同型号代码可能不一样

同一厂家的同一系列的同一型号的产品在不同时期代码也可能不一样。

控制板改了,代码可能就变了的

天泽网
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。
家电知识 故障知识 故障解答 故障知识 故障解答 家电知识